Микропроцессорные устройства защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6/10/35кВ

Микропроцессорные устройства защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6/10/35кВ Актобе
ТОО "Актобе Прилад" (Республика Казахстан) производит

Устройство защиты ввода, отходящих линий на основе МТЗ и защита двигателей с функцией управления выключателем МРЗС-05Л (001)
Выполняет следующие функции:
Обеспечивает контроль и измерение следующих величин:
• фазных токов частотой 50 Гц с номинальным значением Iн
= 5 А в пределах от 0,1 до 30 Iн;
• тока нулевой последовательности от 0,01 до 2 А.
Функции релейной защиты:
• трехступенчатая максимальная токовая защита
(МТЗ), может быть двух исполнений, по выбору:
- трехступенчатая МТЗ, с независимой от тока выдержкой времени;
- трехступенчатая МТЗ, где первая и третья ступень с независимой от тока выдержкой времени, а вторая – с зависимой от тока выдержкой времени имеет характеристику реле РТ-80.
Коэффициент возврата пускового органа не более 0,95.
• защита от замыканий на землю по току 3Iо,действует с выдержкой или без выдержки на отключение или сигнал, ненаправленная, может быть двух исполнений по выбору:

- защита реагирует на ток нулевой последовательности промышленной частоты 3Iо;
- защита реагирует на токи нулевой последовательности высших гармоник.
• одноступенчатая защита обратной последовательности (ЗОП), реагирует на ток обратной последовательности.

• устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) с контролем тока: пуск УРОВ осуществляется при срабатывании МТЗ на отключение или через дискретный вход. УРОВ имеет две ступени по времени срабатывания.

Функции автоматики:
• управление выключателем. Включение и отключение выключателя производится как от устройства, так и через дискретный вход (импульсно). При наличии команды на отключение выключателя происходит блокировка сигнала включения;
• ускорение защиты. Автоматическое ускорение МТЗ второй ступени вводится по команде включения выключателя;
• однократное автоматическое повторное включение (АПВ). Пуск АПВ осуществляется от МТЗ. При наличии на дискретном входе блокирующего сигнала осуществляется запрет АПВ, при исчезновении - запрет АПВ снимается;
• АЧР (ЧАПВ). При появлении сигнала "АЧР/ЧАПВ" на дискретном входе осуществляется отключение выключателя. При исчезновении сигнала на входе происходит пуск АПВ.

Определяемые функции:
• количество определяемых функций - 5;
• командами-источниками определяемых функций могут служить другие определяемые функции, дискретные входы, дискретные выходы и работа защит.

Аварийный регистратор осциллограмм токов:
• параметрируемая длительность записи:
– доаварийного процесса - от 0,1 до 5 c.
– аварийного процесса - 1 до 20 с.
• суммарная длительность записей - 150 с.

Регистратор дискретных сигналов:
• 100 последних аварий;
• до 50 записей в каждой аварии;
• фиксация максимальных токов.

Количество входов, выходов, индикаторов:
• дискретных входов - 5;
• дискретных релейных выходов - 6;
• светодиодных индикаторов - 6.

Все входы, выходы, индикаторы являются свободно программируемыми.
Работа с внешним компьютером осуществляется через порт USB.
Для работы устройства в локальной сети предусмотрен интерфейс RS-485.
Предусмотрена работа устройства как на постоянном, так и на переменном оперативном токе, а
также резервное питание от токов КЗ (аналог БПТ).


Раздел: Промышленность, производствоЭнергетикаМикропроцессорные устройства защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6/10/35кВ
Добавлено: 29 октября 2013; 621 просмотров
Автор Актобе Прилад, ТОО (Актобе)
Телефон +7(7132)532968, 755237
E-mail aktobe-prilad@mail.ru

Все объявления Казахстана
Добавить объявление


Copyright © «Казахстан 24», 2010-2025
Контакты Реклама на сайте Правовая информация Карта портала