G0310 Краткая инструкция
G0310 Modbus to HART Gateway, разработанный Microcyber Corporation, является шлюзовым устройством для протокола Modbus-RTU и протокола HART. В качестве ведущего устройства Modbus G0310 Modbus для HART Gateway взаимодействует с устройствами, которые имеют функцию связи Modbus-RTU через интерфейс RS485. Он может преобразовывать данные устройства в вывод переменных устройства HART, а также поддерживает выход 4 ~ 20 мА
Основной параметр G0310
Объект измерения Ведомое устройство Modbus RTU
Мощность 12 ~ 42VDC
Протокол шины 2-проводный, 4 ~ 20 мА + HART
Нагрузка 0 ~ 1500Ω (4 ~ 20 мА)
230 ~ 1100 Ом (связь по протоколу HART)
Напряжение изоляции Интерфейс шины Modbus и HART, 500 В перем. Тока
Диапазон температур -40 ℃ ~ 85 ℃
Смирение 5 ~ 95% относительной влажности
Время начала ≤5s
Время обновления 0.2s
Регулировка амортизации Постоянная времени 0 ~ 32 с
Раздел: Оборудование, инструмент → Промышленное оборудование → промышленый шлюз G0310 MODBUS to HART
Добавлено: 2 июля 2018; 170 просмотров
|